这个电机的铭牌的接法是不是贴错了?
上面写定子是三角形接法但是计算定子电流 就有问题了 1250KW=0.69*3*1050
应该是Y接法吧?1250KW=0.69*1.732*1050 没错,是你错了,应该是:1250KW=0.69*3*1050/根号3。用相电流,铭牌给的是线电流。 那这个铭牌呢?
这个是Y接法 为什么也是这样算??
电机功率是:3×线电压×线电流吗? 那这个铭牌呢?
这个是Y接法 为什么也是这样算??
电机功率是:3×线电压×线电流吗? 这两个电机的铭牌接法完全不一样 ,为什么定子电流还是一样的? 功率为3*相电压*相电流。 是3*相电压*相电流,不是线电压 也看了,没看出什么问题! 定子的接法都不一样 为啥电流还一样 对的,电压690是线电压,电流1050是线电流,再乘以根号3即可。 690V是两相的电压。定子直接接电网变压器,这个值基本上是锁死 那双馈的定子直接接电网变压器为什么就要求是690V呢?是规定值么? 那双馈的定子直接接电网变压器为什么就要求是690V呢?是规定值么?
A呆 发表于 2009-10-7 10:34 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif这是一个电压等级,当然380也可以,只是电流大了,对于大功率的电机制造有困难。690以上的电压等级也可以,只是对电机的绝缘要求提高了。 上面写定子是三角形接法
但是计算定子电流 就有问题了 1250KW=0.69*3*1050
应该是Y接法吧?1250KW=0.69*1.732*1050
讨论ID 发表于 2009-3-2 15:20 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif铭牌没错,它的电流指的是线电流。 4# 讨论ID 这个铭牌也没错,它的电流指电机的线电流。 这两个电机的铭牌接法完全不一样 ,为什么定子电流还是一样的?
讨论ID 发表于 2009-3-2 16:02 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif电机的铭牌电流永远指线电流。角接时,线电流为相电流的根3倍,星接时,线电流等于相电流。再想想就明白了。 额定功率=3x功率因素x线电压x线电流 我个人的看法是,在1800rpm时,此1500KW并不是只由定子提供有功功率的,定子只提供约1300Kw的有功功率,同时由转子反馈给电网约200Kw的功率,因此电流就不对了.其实可以由定子电流反推出此时定子给电网提供了多大的功率..呵呵 个人看法... 学习了,谢谢!!! 电机功率是:3^0.5×线电压×线电流吗?