西莫电机圈's Archiver
电机圈首页
›
『变压器』
› 单相变压器励磁电流波形问题
在路上a
发表于 2016-3-23 14:21
单相变压器励磁电流波形问题
大家好,请问用ansoft仿真3KVA变压器,励磁电流出现这样的波形,不是正弦,这是什么原因引起的呢?已经困扰我好久了,希望大神能指导一下
luomu
发表于 2016-3-24 14:20
感觉是磁芯饱和了。首先工程计算一下工作磁密是否已经进入非线性区。如果是二维模型,看看模型深度设置了没有。
其实真正的电力上用的变压器,工作磁密都是在饱和区的,也就是说,变压器的空载电流都是尖顶波,不是标准的正弦波。如果工作在线性区,铁芯太费料了,成本太高。
页:
[1]
查看完整版本:
单相变压器励磁电流波形问题