变压器二维场,怎么与外电路联合?
各位大大,求助,由于二维的激励是一进一出的,怎样才能与外电路联合???? 在瞬态求解模式下,两个切面加载Terminal边界,两个方向一进一出,再加载Winding边界,将两个Terminal加载在同一个Winding下,表示一个线圈,在Winding中设置激励方式为外电路。在外电路中用同样的winding名字,搭建电路,搭建好后,倒出城网表文件,在Maxwell中导入即可。 luomu 发表于 2016-3-22 21:41在瞬态求解模式下,两个切面加载Terminal边界,两个方向一进一出,再加载Winding边界,将两个Terminal加载 ...
我想计算二维的,怎么没找到coil terminal这个选项呢,你这个办法三维应该可以实现的,二维怎么弄啊? 那时年少 发表于 2016-3-23 10:39
我想计算二维的,怎么没找到coil terminal这个选项呢,你这个办法三维应该可以实现的,二维怎么弄啊?
哦,二维中好像叫Coil,二维用的比较少。 luomu 发表于 2016-3-23 11:32
哦,二维中好像叫Coil,二维用的比较少。
好的谢谢我找到这个选项啦但是好像联合不上呢 还得试试三维的啊
那时年少 发表于 2016-3-25 10:56
好的谢谢我找到这个选项啦但是好像联合不上呢 还得试试三维的啊
需要添加winding luomu 发表于 2016-3-26 16:01
需要添加winding
我试一下,但是winding我没加上啊,怎么添加这个选型
变压器二维计算,外电路与有限元连不上?
这个提示我也不知道是什么意思,各位做过场路耦合仿真的大神,走过路过,帮忙看看,我这个外电路与有限元只有高压绕组联立了作为一次侧,低压绕组作为二次侧是不是也得加到外电路中? 报错提示的很明白,“VA”这个名字被重复定义了,应该是由两个器件都使用了这个名字,检查一下。外电路与有限元联立不上?
各位大神,可以帮我看看吗?怎么联立不上呢 一次侧接地试试 字数字数 给原边电源中性点接个地试试,就像你模型中的副边一样。 tanxin0722 发表于 2016-4-20 21:58一次侧接地试试 字数字数
谢谢,就是没接地的问题,不知道结果对不对呢 luomu 发表于 2016-4-21 13:53
给原边电源中性点接个地试试,就像你模型中的副边一样。
谢谢,我算了一下瞬态场的情况,我在试试涡流场行不行,我想先算一下漏磁场,这个降压变压器在高压绕组上加载外电路就行了吧? 那时年少 发表于 2016-4-21 19:55
谢谢,我算了一下瞬态场的情况,我在试试涡流场行不行,我想先算一下漏磁场,这个降压变压器在高压绕组上 ...
你好,我问下,我这个外电路可以作为直流偏磁的一个外电路激励吗?就是我那个直流放的位置对吗?大神拜谢!!! 原因主要是两个独立电路没有关联,接地可以吗?可以在两个电路中间连接一个百兆欧级别的电阻 freelgb 发表于 2016-4-24 17:25
原因主要是两个独立电路没有关联,接地可以吗?可以在两个电路中间连接一个百兆欧级别的电阻
接地就实现了,联立,但是我不知道我这个电路仿真直流偏磁可行不?大神求指点!!!谢谢 freelgb 发表于 2016-4-24 17:25
原因主要是两个独立电路没有关联,接地可以吗?可以在两个电路中间连接一个百兆欧级别的电阻
请问您做过漏磁场方面的研究吗?
页:
[1]