mvvp 发表于 2016-2-26 11:56

变压器设计

对于变压器的设计,有个疑问,是不是对于不同型号的变压器磁芯,都可以采用AP值法计算来选择变压器磁芯的型号,经常设计变压器或者接触变压器的可以来交流下(通常AP值用于绕线的变压器设计吧?)

kolewa 发表于 2016-2-29 09:00

AP法算出来偏低,但是通常会基于经验选择!你又出现了啊,顶一记

luomu 发表于 2016-2-29 16:07

AP法只是给初入行业没有经验的工作者一个初级选型,实际工作中AP法算出来的磁芯不一定合适。往往都是参考以往设计经验,多大磁芯在多大频率下能出多大功率,做的多了,有积累就容易了。再有,不管是经验还是AP法,一般都需要反复核算几个方案,一次就算到最合适的方案是比较少的。有些时候,磁芯的外形尺寸,所需要的变压器外观形式,匝比特点也决定了所选的磁芯规格。

mvvp 发表于 2016-3-1 08:59

kolewa 发表于 2016-2-29 09:00
AP法算出来偏低,但是通常会基于经验选择!你又出现了啊,顶一记

这样啊,没办法,对变压器的一些东西还是不了解,而且没有经验啊,所以还要请论坛中像你这样的大神给予帮助啊,希望多多出手帮助下,谢谢了…

mvvp 发表于 2016-3-1 09:16

luomu 发表于 2016-2-29 16:07
AP法只是给初入行业没有经验的工作者一个初级选型,实际工作中AP法算出来的磁芯不一定合适。往往都是参考以 ...

看来变压器的设计并不是基于某一个特定的设计方法的,那对于初入行业没有经验的,磁芯无论是什么形状,AP法都可以试用呢?

luomu 发表于 2016-3-2 14:29

mvvp 发表于 2016-3-1 09:16
看来变压器的设计并不是基于某一个特定的设计方法的,那对于初入行业没有经验的,磁芯无论是什么形状,AP ...

AP由磁芯截面积和窗口面积两个成绩组成,磁芯截面积表征了处理电压的能力,窗口表征了处理电流的能力,两者的成绩就是U×I即功率,所以理论来说,对所有磁芯都适用。