PMSM 电流闭环IQ/ID反馈不稳定食神原因造成的?

最近在做PMSM已经完成了电气角度闭环,且电机运行正常。所以想Iq\Id反馈做电流闭环时,检测PMSM三相电流也是正常的正弦信号(没有明显的失真),经CLARKE、PARK变换后得到的Iq\Id不是稳定的直流量,而是按正弦形式变化的量(按理来说经过CLARKE和PARK变换后应该是直流量才对吧?),调了很长时间了,也没有找到产生这种现象的原因,有哪位大侠调PMSM时遇到过同样的问题,产生的原因是什么?希望给个指点,不胜感激!

bhzf 发表于 2015-12-22 17:57

1.反馈角度错了吧
2.变换公式错了

zdh00718173 发表于 2015-12-22 19:20

电机是自带旋变,反馈角度是通过旋变检测,并且已经进行了旋变初始电气角度校正,反馈电气角度与电机的极对数也是对应的,没有发现有错误的地方。
坐标变换公式也经过确认,没有错误的。

zhf881212 发表于 2015-12-22 21:32

d轴和q轴电流变化的频率是多少

zdh00718173 发表于 2015-12-22 22:17

Iq和Id的波动频率大致与电机相电流正弦频率一致,我想会不会电气角度检测补偿错误导致坐标变换时出现了相移呢?