电机绝缘
谢谢!(我的情况是核用电机) 现场温度为145°左右,但是我也配用了H级的绝缘纸,结果电机绝缘严重损坏,表现为耐温不够,理论上是说不过去的。难道是核辐射所造成的原因,有请分析一下。 你的冷却效果该考虑哈 核辐射?不可能吧,有核辐射人怎么办? 环境有些恶劣,但也该找找是否是电机本身问题 电机散热不行 环境温度很高,应考虑采用其它冷却方式吧 F级绝缘材料温度容许在180~200℃,按道理是不会有问题的,如果电机此时绝缘严重损坏那就应该考虑采用合适的冷却方式。 应该和电机的冷却散射方式有关的,虽然说电机的理论计算不是线性那样容易精准,但是不应该出现较大误差吧,这就是技术和工艺的问题了,技术上过的去,工艺方面还要考虑现实啊。 应该与散热有关,请考虑冷却方式和散热方式,比如水冷冷却比如在机座及端盖加散热筋等方法。 您现在选择绝缘材料应该无关,应该是散热问题。可以考虑水冷式电机。 H级绝缘耐热也就180度,环境温度已经145度了,你给电机留了多少温升欲度?只有35度?这样条件的电机肯定要作特殊设计,老虑一下湿式电机(机壳内通冷却水,定转子全部浸在水里),或者在电机外加水套(双层机壳,中间通冷却水) 同意11楼观点,而且电机有局部热点,温升还需余量 像11楼说的,如果145度是环境温度,那除非电机功率很小,否则H级肯定是不够的 原来这里面高手太多了,我只是各门外汉! 145°-180°,降低热负荷或者增强散热 145度应该不是环境温度吧,这么高的环境温度,还能保证设备运行的安全性吗,我觉得楼主应该说的电机里面或哪个地方的温度。 可以准确测量现场温度. 增加散热我分析能解决此问题,将风扇结构改一下试试! 我们的浙江女版主太厉害了,很富有啊!得了无数的勋章!可以交朋友吗?老大!