楼主,短路阻抗在电路 线的接法怎么实现,能帮忙附个图吗?谢谢
可以的,低压侧就像我的第二张图片一样处理,高压侧道理相同。 楼主方便加个qq好友吗,我是研究三相五柱变压器直流偏磁的,想和你咨询一下你的外电路具体是怎么设计的 那时年少 发表于 2016-3-5 15:40
楼主方便加个qq好友吗,我是研究三相五柱变压器直流偏磁的,想和你咨询一下你的外电路具体是怎么设计的
可以,QQ982962997 裂痕 发表于 2015-11-12 14:04
谢谢回复{:soso_e100:}
大神,求助{:1_553:} {:1_553:} {:1_553:} 我现在想用ansoft设计一台SZ10-40000/110三相变压器短路情况,联结组别为YNd11(一次侧星形联结中心点接地,二次侧三角形联结),想知道外电路图怎么画。还有一次侧点电压源参数设定为额定电压么,还有电阻参数设定是用额定电压除以额定相电流么? 楼主, 仿真三相的 您这个是涡流场吗涡流场硅钢片材料怎么添加
请问楼主你是如何实现高压侧大电压,小电流的,因为我也是外电路中设置电阻阻值为0.01欧姆,我出来的电流特别大,是不是我模型建的问题,我总感觉绕组本身的阻值特别小 请问楼主,我仿真三相变压器正常情况下,高压侧电流就跟你第一幅图一样,而且A相电流越来越往上偏移。后来我把A相放到中间位置,结果A相电流正常,但是B和C相正负边幅值减少了,请问你知道怎么解决吗? 学习了{:1_562:} 楼主,请教一下,计算这个短路电流能不能算出阻抗电压百分数 小小鸟儿 发表于 2015-11-9 23:39
3D的太费时间,建议用半模型,仿真速度就会快多了。
maxwell可以直接把之前建立的全模型改成板模型吗?有没有很快捷的修改方法