zxq_tx 发表于 2015-11-6 10:27

水泵电机超电流的异常现象

两台160-4 15kw 潜水轴流泵电机正常工作电流30A左右。 同一泵站同样工况, 其一配置变频器变频运行在45hz,工作正常。
另一台工频启动运行时,电流在半小时左右升至40A,跳闸,不能正常运行。可是水泵选型不当,导致电机超功率运行?

小菜鸟123 发表于 2015-11-6 20:28

希望大神们快点出现

lei285 发表于 2020-1-10 11:20

工频时转速高,过载了