电机上电后旋转变压器反馈值异常跳动过大
请问各位一个问题,在电机上电后,AB相导通,电机锁在一个位置。旋转变压器的反馈的正弦和余弦出现畸变,导致由RDC解调芯片解调出来的BIT值出现40到50BIT值的波动,驱动器给出的激励信号一直正常;而电机不上电则正余弦波形正常,解调芯片出来的BIT值波动也只有几个BIT。请问各位如何避免这样的问题,不胜感激!!!畸变的旋变反馈的余弦波形如下图所示:可能是电机磁场对旋变输出绕组产生了干扰,楼主可采取以下措施试一下,1.旋变励磁和正余弦输出双绞并加装屏敝金属套管,2.旋变机壳单独接地 srui 发表于 2015-10-28 08:23
可能是电机磁场对旋变输出绕组产生了干扰,楼主可采取以下措施试一下,1.旋变励磁和正余弦输出双绞并加装屏 ...
恩,好的,谢谢!我这边用了第一种方法,就是电机电插座到电机驱动器间的旋转变压器的信号电缆的屏蔽层接地(或者接了直流电源的负),旋变反馈的解调值的波动变为4到5个BIT,好了很多,但是不知道是否正常?是不是可以做到一个BIT值都不波动呢(14位的解码芯片)?电机内部旋转变压器的六根信号线和电机的三相功率线(长大约10cm)目前都没有采取屏蔽措施,不知道是否要采取屏蔽措施? 学习中。。。。。。。 电机电源线用 屏蔽电缆。屏蔽网一端接机座 ,一端柠成股接地。