关于电机堵转实验的问题
当电机比较大时(额定功率很大),兆瓦级别的电机。如何进行堵转实验,压根就扛不住哈,希望得到帮助。 是电机扛不住还是电网扛不住? 有国家标准的,里面有方法介绍的! fgdzypf 发表于 2015-9-9 18:19是电机扛不住还是电网扛不住?
就是实验室没有专门的电机试验平台,不知如何操作。 xfz0916 发表于 2015-9-9 20:43
有国家标准的,里面有方法介绍的!
小弟不是学电机的,不知能否给小弟发一份资料看看,主要是也没这样的电机试验平台呢。谢谢了 不状转子,定子直接通电 yxj38709 发表于 2015-9-13 21:49
不状转子,定子直接通电
是说不装转子,还是说不堵转子,听不懂这意思呢。 是说不装转子定子直接通电,因为堵转时没有反电势 看你做堵转实验想做什么工作,一般电机堵转实验是为了测量电机的空载损耗,励磁曲线等,所以必须在空载下进行,空载时电机的功率是不大的,就是大电机也就几十个KW那样,所以不要担心杠不住,怕轴杠不住吗?电网也不需要担心,因为空载电流也是不大的,就算考虑启动电流的倍数,也不足以攻破你电网系统的空气开关的.至于不放转子,去做堵转实验是不对的,要不转子的那部分磁路的励磁,损耗什么的怎么算呢?希望系统看看,交流电机的试验方法.