husttpp 发表于 2015-8-31 21:34

异步电机矢量控制模型仿真报错存在0极点

做一个异步电机转子磁链定向控制的模型仿真,模型如图,用一阶惯性环节代替SVPWM,但是仿真总是报错说此环节在0点处奇异,报错如图,以前也遇到过这种情况,但一般是在反馈通道中加入一个memory模块以给定一个初始值就解决了,对于这个实在不知怎么办了,求大家发表下意见,谢谢。
模型见附件。

loyalty 发表于 2017-2-19 23:16

应该有两个原因。1.四个调节器参数是否合理;2.电动机模型是在哪个坐标系下的
这个仿真其实就是陈伯时教授那本书上的内容。我以前也做过

wywwj 发表于 2018-6-27 16:19

谢谢分享,学习了!
页: [1]
查看完整版本: 异步电机矢量控制模型仿真报错存在0极点