Kelly87 发表于 2015-8-3 18:07

ansoft仿真变压器曲线遇到问题

我用ansoft仿真模拟平面叠铁芯变压器,输出曲线如图,这样正常么?我检查无数次绕组设置了,求各位大侠帮忙给点思路。用magnet模拟就没有问题。

forlink 发表于 2015-8-9 15:30

从图上看是三相电压不对称
要看看你的设置才知道问题出在哪

Kelly87 发表于 2015-8-10 08:07

forlink 发表于 2015-8-9 15:30
从图上看是三相电压不对称
要看看你的设置才知道问题出在哪

我设置的电压是A相=380*sqrt(2)*sin(2*pi*50*Time)   B相=380*sqrt(2)*sin(2*pi*50*Time+2*pi/3)    C相=380*sqrt(2)*sin(2*pi*50*Time+4*pi/3)   麻烦帮我看看有问题么

forlink 发表于 2015-10-7 19:03

Kelly87 发表于 2015-8-10 08:07
我设置的电压是A相=380*sqrt(2)*sin(2*pi*50*Time)   B相=380*sqrt(2)*sin(2*pi*50*Time+2*pi/3)    C相= ...

三相相序反了,把B相改成-2*pi/3,C相改成-4*pi/3

libian9524 发表于 2023-5-8 11:50

我记得以前电机里学过三柱式变压器中间柱的磁通会比两边大,因为磁路较两边小

zhouhaoquan 发表于 2023-5-25 08:57

三相不对称啊{:1_553:}
页: [1]