omig001 发表于 2015-7-26 10:09

内反馈电机启动电流

内反馈电机的控制柜坏了,可以当做普通绕线电机使用么,空载启动电流和带载启动电流一样的么

xiaote 发表于 2015-7-27 09:55

大家多参与,我也学习一下。你把内反馈绕组转子电机性能计算一下,不就可以了吗?

Z.L.jun 发表于 2015-9-6 15:56

本帖最后由 Z.L.jun 于 2015-9-6 16:05 编辑

可以当普通绕线电机使用,注意要把内馈绕组的接头打开。绕线电机起动电流由转子外串电阻的大小来调整,与内馈绕组无关。