hnhygg 发表于 2009-2-19 14:00

干式变压器温升试验如何做?

请教各位高手:

干式变压器温升试验如何做?
用什么仪器?
如何计算?

谢谢

bbb520520 发表于 2009-3-8 10:47

最好有温度巡检仪, 先是空载加,稳定测量铁心,再负载加,不好写啊只能这么说下

风之韵 发表于 2009-3-31 12:54

我们是这样测温升的:
安装最好是模拟变压器实际运行时的情况。一般如果是风冷的话,做一个箱子,固定上下左右留多少空间,按要求调节好风速(风速仪测风速)。短路情况下做温升。通额定电流。试验过程中要检测温度传感器的值。记录检测到的值,当每小时温升不超过2度时可以停止试验。停止后马上测量热电阻。根据公式计算,算出温升。

cn1919 发表于 2009-5-11 15:31

推荐一本书把 我也需要

小学徒 发表于 2009-5-23 18:53

我也需要,哪位大侠有啊

411046371 发表于 2010-1-22 17:13

路长柏的 干式变压器计算方法

hsf185 发表于 2011-9-20 18:52

参照干式变压器标准,比如GB 6450 干式电力变压器,试验方法很详细。