发电机空载情况下,为什么定子绕组内会有5到16A的电流存在
请教各位专家,无刷电励磁同步发电机,500KW的,采用星形接法,2路并联,4极的,为什么在空载时,并联的两根引出线间有内部循环电流存在,大约在15-17A,三相引出线间都有,并联接线是交叉,1和3并再和2、4串联。仅仅引出线长度部分不同也不应该有如此大的电流?分开12根线,空载测量12组线圈的电压上下相差不超过1v。请教各位高手。谢谢。 多支路并联肯定都会有,只是幅值大小的问题 是环流吗?也许把两根出线一起测就没有了 把具体的模型图贴出来会更清除一些,应该是感应电势不同产生的环流 额定电流是多少????????????????????????? 额定电流900A,请教如何改善,缩小这个环流。谢谢。多种规格发电机,仅仅这一个规格有如此大的电流,其它产品都很小.几欧以下。 两根线一起测量是没有的。 那就是环流了
不过900安的电流,环流十几,也不算太大
解决的办法么,除了接线以外,仔细看看磁路电路有没有不平衡的地方
还有啊,电流是论“欧”的吗? sorry,写错,谢谢你的建议,再查查看吧。同样的功率,铁芯、线圈、接线等完成一致,却会出现不同的环流,如果气隙不均会不会产生环流呢。另外请教各位,占比多少的环流才是允许的呢,有没有参考值或标准之类的。谢谢指导。 苦苦的等啊...... 1 环流占比多少才是允许的,没有参考标准,不过一般凭经验来说,环流占比在1%左右还算是比较正常,你这台电机已将近2%了,应该是偏大了一些,但也可勉强接受。
2 气隙不均会产生环流,环流除与 气隙不均有关意外还与其他因素有关,如绕组和铁芯的不均匀或不一致、定转子短路故障、定子绕组接法等等。
3 同样的功率,铁芯、线圈、接线等完成一致,却会出现不同的环流是很正常的,主要是因为气隙不均匀造成,另外你说的线圈完成一致也是不可能的。
4 通过改变接法,如将1和3串联,2、4串联然后二者再并联可能会减小环流,你原来的那种接线方式会使环流较大。另外调节气隙使其均匀也会减小环流。
5 你说“多种规格发电机,仅仅这一个规格有如此大的电流”,其他多种规格发电机都是什么接法?几路并联?几极电机? 谢谢!其他的都是4极,接法都是星接,2路并联,先并后串的方式,和此台是一样的。如果改为1和2 并,3和4并,再串联会不会改善,此事我正在做,试试看。 到目前为止还没有找到有效的解决办法。其他虽说有但不影响使用。 一般来说都是转子偏心会造成一定的环流,对称线圈也不会完全一样 y接应该没有环流,把星点连到一块 相间环流 和 相内环流
这个跟Y接不是Y接没有关系,Y接只是能消除整相线圈之间的环流,但是不能消除并联导线之间的内部环流。
举一个简单的例子,普通的干电池都是不允许并联使用的,因为很难保证并联支路之间的电压完全一致,只要稍微有点电压差,因为内阻(抗)很小,就会产生内部环流,即使在外电路断开时,也会导致电池发烫!
电机内部也是如此,先不说并联支路数的问题,假设并联支路数为1,但是采用了多根导线并绕,这些导线理论上应该感应出的电压完全一致,但是实际上却不可能,因为各根导线在电机内部空间中走过的三维路径不可能完全一样,比如有的导线总是处于槽偏上部(或左部),而有的导线总是处于槽偏下部(或下部),从而导致感应出的电势不完全一样,这就是相内环流产生的根源!
很显然,要减小相内环流,办法是打乱线与线的相互关系,尽可能使它们平等,例如,大型电机中的线圈换位就是典型实例之一,另外一个实例就是长距离输电线路,每过一定距离要在输电塔中进行换位,不能总是A相处于最上面(或者最左,或者最右)。
补充内容 (2015-9-21 21:08):
(或下部), 改成 (或右部), 本帖最后由 zengxiaodong 于 2015-9-21 20:16 编辑
shiwenwu73 发表于 2015-8-8 15:28
到目前为止还没有找到有效的解决办法。其他虽说有但不影响使用。
如果是并联支路之间的环流,严格来说是有一定的好处的!
在减少电机振动和噪声的措施中,有一个措施是支路并联并加均压线,这是解决转子偏心,尽可能降低偏心引起振动噪声的行之有效的方法,环流如何抵消偏心影响呢?具体内容可以参见电机噪声的有关专著,如陈永校,或者黄坚的Y2异步电机技术手册!
谢谢各位的保贵意见,如果每相绕组各槽的导体数不一致会不会产生环流呢,而我所发现的就是槽导体数不一致。请问有没有道理。 接线没错的前提下,查气隙,气隙不均匀造成的环流,可以通过圆形均匀串联解决。 因为具体的设计数据没有告诉大家,是仅仅这一台发现出此问题还是均有此问题,该问题有几个可能:1)定子铁心磁化性能各向异性严重;2)每极每相槽数与每槽导体数的配合不当,进行计及每槽导体数的矢量计算就能发现此问题。