高压同步电机的停车问题
本帖最后由 millie 于 2009-2-15 22:32 编辑请问各位大虾,高压同步电动机,在工频运行时停车,是先断高压开关,还是先断励磁?为什么?
先谢过了~~~ 本帖最后由 lrl 于 2009-2-16 10:57 编辑
没有励磁是个什么情况呀?先抢个座位,看看高人见解 本帖最后由 long98194 于 2009-5-26 07:59 编辑
先(减负荷,包括有功和无功)后断高压开关,然后灭磁(跳励磁开关) 正如3楼的兄弟说的,先减负荷,同时降励磁到近空载状态,然后分断路器和励磁开关,进行励磁灭磁。 小女子这厢谢过了~ 学习了,谢谢 xuexi 。。。。。。。。。。。。 应该是先断高压,否则励磁回路里会感应高电压,对绝缘不利 若先断高压,有励磁的话,定子不也会产生电压吗? 若先断高压,有励磁的话,定子不也会产生电压吗?
fengxingyun 发表于 2009-4-27 23:27 http://www.simol.cn/images/common/back.gif断高压后,定子里产生的感应电压和定子的额定电压是相当的,定子绝缘能够承受。
转子本身是低压绕组,额定电压 最多不过二三百伏。若先断励磁则转子绕组中感应出很高的电压,是转子绝缘承受不了的。 现在的励磁控制柜都是设定好了后自动执行的,断开高压后,剩下的都不用管了。 张高工的确是学识渊博,佩服了。 学习学习了 向张高工学习 老五的确是学识渊博厉害