millie 发表于 2009-2-15 22:31

高压同步电机的停车问题

本帖最后由 millie 于 2009-2-15 22:32 编辑

请问各位大虾,高压同步电动机,在工频运行时停车,是先断高压开关,还是先断励磁?为什么?
先谢过了~~~

lrl 发表于 2009-2-16 10:54

本帖最后由 lrl 于 2009-2-16 10:57 编辑

没有励磁是个什么情况呀?先抢个座位,看看高人见解

long98194 发表于 2009-2-16 16:13

本帖最后由 long98194 于 2009-5-26 07:59 编辑

先(减负荷,包括有功和无功)后断高压开关,然后灭磁(跳励磁开关)

欧阳庆 发表于 2009-2-16 21:35

正如3楼的兄弟说的,先减负荷,同时降励磁到近空载状态,然后分断路器和励磁开关,进行励磁灭磁。

millie 发表于 2009-2-16 22:17

小女子这厢谢过了~

hg503 发表于 2009-3-4 16:23

学习了,谢谢

winboy1988 发表于 2009-3-11 11:12

xuexi 。。。。。。。。。。。。

张老五 发表于 2009-4-27 20:30

应该是先断高压,否则励磁回路里会感应高电压,对绝缘不利

fengxingyun 发表于 2009-4-27 23:27

若先断高压,有励磁的话,定子不也会产生电压吗?

张老五 发表于 2009-4-29 20:12

若先断高压,有励磁的话,定子不也会产生电压吗?
fengxingyun 发表于 2009-4-27 23:27 http://www.simol.cn/images/common/back.gif断高压后,定子里产生的感应电压和定子的额定电压是相当的,定子绝缘能够承受。
转子本身是低压绕组,额定电压 最多不过二三百伏。若先断励磁则转子绕组中感应出很高的电压,是转子绝缘承受不了的。

hualikaifa 发表于 2009-5-7 05:02

现在的励磁控制柜都是设定好了后自动执行的,断开高压后,剩下的都不用管了。

TimChai 发表于 2009-5-15 16:54

张高工的确是学识渊博,佩服了。

jdcql 发表于 2009-5-23 06:44

学习学习了

ybsd1971 发表于 2010-3-16 16:27

向张高工学习

lzemg007 发表于 2012-10-22 16:07

老五的确是学识渊博厉害
页: [1]
查看完整版本: 高压同步电机的停车问题