zf007love 发表于 2015-4-7 10:13

maxwell 变压器瞬态场分析

问题比较多,请大神们多多指导;
1目的很简单,根据变压器结构用瞬态场来分析下,一次侧和二次侧的电压,电流情况,得到线圈上的受力
问题:
1Coil terminal必须定义在截取的Section上吗?
2 场路耦合的winding模型是不是包含了电阻、电感、互感等信息,换句话数在外电路中不用再接入绕组电阻和自感等参数;
3 上传的模型中,磁柱的建立方面是不是有错误,这样建模的结果会不会造成磁阻过大,应该怎么解决;
4 在计算的过程中,是不是由于材料设置的非线性的属性会有一个趋于稳定的过程,如何解决
5 材料设置为steel_1008是否合适;
6 网格如何从静态导入,如何手动将空气间隙加密?是不是再建一个实体,包住气隙,再设置剖分

小小鸟儿 发表于 2015-4-7 10:57

试着说一下:
1.如果是全模型应该是这样的,半模型的话,可以设置在对称面上;
2.软件电感可以计算,电阻需要串入;
3.变压器的磁路必须要闭合,截图中只有一个柱,这样是不行的;
4.具体不清楚;
5.对本问题是可以的,当然也可以自己输入数据;
6.可以建立双层的region,内部的可以剖分密些,外部的稀疏,这样可以节约资源。

小小鸟儿 发表于 2015-4-7 10:59

你的截图是变压器的中间相,可以三相一起来仿真,则第三个问题就不再是问题。

zf007love 发表于 2015-4-13 10:11

小小鸟儿 发表于 2015-4-7 10:57
试着说一下:
1.如果是全模型应该是这样的,半模型的话,可以设置在对称面上;
2.软件电感可以计算,电阻 ...

感谢您的回答,受益匪浅,再问一下,外电路中可以接时间控制的开关吗?控制开关闭合的时间

小小鸟儿 发表于 2015-4-13 10:26

zf007love 发表于 2015-4-13 10:11
感谢您的回答,受益匪浅,再问一下,外电路中可以接时间控制的开关吗?控制开关闭合的时间

你可以试试,我没有做过{:soso_e181:} 。

zptonghua 发表于 2015-4-13 13:15

可以添加压控开关,这个能够实现开关的闭合和断开
页: [1]