gxdzxp2009 发表于 2015-4-1 11:31

铜扁线接头怎么处理?

2.5×8的扁铜线对接,接头应该怎么处理。我们是用铜套管链接两个线头,然后夹紧,这样会不会在使用的过程中过电流将铜套管烧断?
最大电流是160安培.

kingbinta 发表于 2015-4-1 12:59

银铜焊,保证导电性!你现在的方案导电性不好!

gxdzxp2009 发表于 2015-4-3 16:15

那这样的代价就大了去。还有别的招吗?

kingbinta 发表于 2015-4-3 16:19

gxdzxp2009 发表于 2015-4-3 16:15
那这样的代价就大了去。还有别的招吗?

高压电机 大电流 我们都是这么处理的

gxdzxp2009 发表于 2015-4-3 16:55

我想在铜套管上打孔,或者把铜套管切开,然后焊锡,不知道可以不可以,请指教。

hniedyj 发表于 2015-4-3 17:16

你那个方式会造成接触电阻过大,造成不必要的麻烦

yxj38709 发表于 2015-4-7 11:58

可以先加锡再碰焊。

licunozu 发表于 2018-5-6 11:08

最好用银铜焊料进行焊接,既牢固导电性又好。

zengxiaodong 发表于 2020-10-22 10:13

本帖最后由 zengxiaodong 于 2020-10-22 11:20 编辑

焊接后X射线检查