sanyuxl 发表于 2015-3-20 10:32

耐压击穿

请前辈指导,单相低压170V电机,在耐压1800V下历时1秒钟,击穿原因? 绝缘正常

沉住 发表于 2015-3-20 18:41

看不懂,绝缘正常你是检查出来了,,还有机器环境是否正常

张老五 发表于 2015-3-20 20:47

既然击穿了,怎么绝缘还会正常?

sanyuxl 发表于 2015-3-21 08:51

张老五 发表于 2015-3-20 20:47
既然击穿了,怎么绝缘还会正常?

所以没明白啊,未组装成电机前定子检测也没问题,装机后耐压仪检测击穿,之后我用兆欧表摇绝缘500,这个电机只与正常的额定电压不一样170V

张老五 发表于 2015-3-21 21:39

兆欧表跟耐压试验考核的内容是不同的

sanyuxl 发表于 2015-3-24 14:48

未组装前的定子已经检测耐压,合格,组装的装配尺寸也没有变化,耐压仪也是一直使用的,组装过程中基本也不会伤线,要伤也不能6台都伤!
页: [1]
查看完整版本: 耐压击穿