mxp 发表于 2015-3-18 09:39

电压互感器的反电势

哪位大神知道求电压互感器的一次,二次侧反电势大小的确切公式?谢谢

zptonghua 发表于 2015-3-18 11:31

一次侧的反电势接近供电电压,二次侧的电压为匝数比*一次侧电压

mxp 发表于 2015-3-18 14:38

zptonghua 发表于 2015-3-18 11:31
一次侧的反电势接近供电电压,二次侧的电压为匝数比*一次侧电压

我的一次侧反电势比供电电压小了很多 这是有什么因素造成的那 ?还要哪方面在改进啊?谢谢指导下 啊

zptonghua 发表于 2015-3-18 14:44

铁芯结构是什么,是否封闭磁路

mxp 发表于 2015-3-18 15:04

zptonghua 发表于 2015-3-18 14:44
铁芯结构是什么,是否封闭磁路

你好 下面是我画的模型,你指导下啊 谢谢{:soso_e112:}

zptonghua 发表于 2015-3-19 14:11

不能啊,二次侧给的是0A的电流源么,空载的时候,一次侧的反电势应该接近供电电压啊

mxp 发表于 2015-3-19 15:01

zptonghua 发表于 2015-3-19 14:11
不能啊,二次侧给的是0A的电流源么,空载的时候,一次侧的反电势应该接近供电电压啊

是的,二次侧我给你0A电流源,你看是不是我画的模型有问题,线圈和铁芯没有靠的紧密导致漏磁,使得一次侧反电势变小了?谢谢{:soso_e112:} 还有我的励磁磁通波形你看对不对啊,如下图。我的给互感器电压是15千伏三分之五十赫兹的交流。帮我指导下吧   谢谢啊

zptonghua 发表于 2015-3-19 16:01

磁链上看没啥问题,互感器铁芯的磁密度到多大了,是不是深度饱和,漏磁增加

mxp 发表于 2015-3-19 19:47

zptonghua 发表于 2015-3-19 16:01
磁链上看没啥问题,互感器铁芯的磁密度到多大了,是不是深度饱和,漏磁增加

你好 你看看下面这三个图,能不能看到深度饱和?谢谢指导{:soso_e112:}


zptonghua 发表于 2015-3-21 13:11

你磁密度的时候看云图,别看矢量图,从最后一个B值上看,最大值达到了3336T,这明显的不符合常理,看看你的铁芯是否给定的非线性材料,或者其他原因

mxp 发表于 2015-3-24 09:14

zptonghua 发表于 2015-3-21 13:11
你磁密度的时候看云图,别看矢量图,从最后一个B值上看,最大值达到了3336T,这明显的不符合常理,看看你的 ...

我昨天调整了铁芯材料还是下图这样的一次侧反电势,你说会不会因为我供电的频率太低造成的磁饱和,供电电压15千伏频率为三分之五十赫兹。谢谢能指点下{:soso_e100:}

mxp 发表于 2015-3-25 10:48

zptonghua 发表于 2015-3-21 13:11
你磁密度的时候看云图,别看矢量图,从最后一个B值上看,最大值达到了3336T,这明显的不符合常理,看看你的 ...

大神能帮我看看我的反电势波形为什么是这样的吗?谢谢啊 {:soso_e100:}

zptonghua 发表于 2015-3-25 14:46

mxp 发表于 2015-3-25 10:48
大神能帮我看看我的反电势波形为什么是这样的吗?谢谢啊

资料里面有联系方式,发我邮箱即可

mxp 发表于 2015-3-25 18:41

zptonghua 发表于 2015-3-25 14:46
资料里面有联系方式,发我邮箱即可

你好,首先谢谢你{:soso_e112:} 。资料里面没有你的邮箱啊 只是显示已经验证{:soso_e149:} 下图这样的。

luomu 发表于 2015-3-26 15:31

感觉是你的电流激励不对,磁通应该主要集中在变压器磁芯中,怎么感觉你的都漏在外面了,是不是三相的相位不对?

mxp 发表于 2015-3-26 19:47

luomu 发表于 2015-3-26 15:31
感觉是你的电流激励不对,磁通应该主要集中在变压器磁芯中,怎么感觉你的都漏在外面了,是不是三相的相位不 ...

一次侧我给的电压激励,二次侧电流源开路处理了。就是反电势差别那么大。。?谢谢

luomu 发表于 2015-4-8 10:10

mxp 发表于 2015-3-26 19:47
一次侧我给的电压激励,二次侧电流源开路处理了。就是反电势差别那么大。。?谢谢

二次侧直接接个很大的电阻,就是模拟开路。
页: [1]
查看完整版本: 电压互感器的反电势