reed 发表于 2015-1-27 21:00

三相PWM突加减负载实验

三相PWM突加减负载实验,请教参数要对功率范围适用宽一点。

reed 发表于 2015-1-30 10:58

希望朋友们指点一二,关于参数稳定性的问题

zhaoxinzx 发表于 2015-2-1 11:40

请问搂主给出的是电流信号吗?是要问PID参数吗?楼主问题实在不明确啊!

reed 发表于 2015-2-2 11:08

就是关于参数的稳定性问题。比如说在一个功率下某个PID参数能运行的很好,但是另一个功率下PID参数不适合。我想问的就是怎样的一个参数能适合尽量宽的范围,而且效果要好。能够从一个功率切换到另一个功率的情况下,能够维持优良的性能。再详细点就是,我在20KW的时候在输入端能实现单位功率因数,在30kw,40KW,50KW,60KW,70KW,80KW,90KW都能实现单位功率因数。一般来讲,功率变换器,功率上去后是会有问题的,这就是大功率变流器的特点。我要问的就是这些参数(pid)如何能使用大的功率范围~~

zhaoxinzx 发表于 2015-2-3 07:16

瞬态的性能要求不高吧,那根据功率的等级使用模糊策略调整到适当的PID参数不行吗?要一个参数适应所有情况有些难吧,不然也不会有很多人研究变形的PID算法了!

reed 发表于 2015-2-4 16:21

zhaoxinzx 发表于 2015-2-3 07:16
瞬态的性能要求不高吧,那根据功率的等级使用模糊策略调整到适当的PID参数不行吗?要一个参数适应所有情况 ...

嗯呢说的是没错。可模糊PID参数不收敛问题如何解决

zhaoxinzx 发表于 2015-2-5 11:21

本帖最后由 zhaoxinzx 于 2015-2-5 11:24 编辑

楼主的问题超出我的能力范围了,这有一本参考书,不知道对你有没有帮助!希望能够深入讨论下去!
附件发不上去,楼主发个邮箱,发给你看看!(BTW, 楼主东北人吧?)

reed 发表于 2015-3-12 10:42

zhaoxinzx 发表于 2015-2-5 11:21
楼主的问题超出我的能力范围了,这有一本参考书,不知道对你有没有帮助!希望能够深入讨论下去!
附件发不 ...

嗯哪cheruyu@163.com