wengweitao 发表于 2015-1-20 10:46

凸极式同步发电机励磁由直流励磁更改为交流励磁的结果。

在所有其他都正常的情况下,如果转子主极励磁由直流改为50Hz,交流提供。主发电机会发出什么样的电?

kt266a 发表于 2015-1-20 11:13

不能稳定运行,来回摆动,或干脆原地振动

wengweitao 发表于 2015-1-20 14:11

kt266a 发表于 2015-1-20 11:13
不能稳定运行,来回摆动,或干脆原地振动

是发电机,驱动电机一直以额定转速驱动发电机转动

long98194 发表于 2015-1-21 08:24

你加入的交流电是多少相?

cktlq 发表于 2015-1-21 09:16

个人认为:假定发电机也是50HZ
1、如果只是简单的通入标准50HZ电源,无任何控制器。由于原动机的转速波动,发出的电应该是不规则交流电。
2、如果加入一套控制系统,让电源过零点时励磁方向换向,则应该发出直流电。
不知是否正确,望高手赐教

kt266a 发表于 2015-1-21 09:35

不知道你想玩什么。

就算再加上整流,励磁电流还是正弦变化,只是半周波而已。电机实现不了稳定的电磁转矩,周期性下降至0,频繁飞车!

除非再装上一些原件,构成较完整的可控稳压电源。这样一来,相当于你自己DIY一个励磁控制柜。

kt266a 发表于 2015-1-21 09:36

楼主到底想干嘛呢?

不妨发站内短信。

标准答案 发表于 2015-1-21 23:30

空载时端电压的频率将是100Hz。电机振动较大。
页: [1]
查看完整版本: 凸极式同步发电机励磁由直流励磁更改为交流励磁的结果。