liul36921 发表于 2015-1-16 18:58

母线电压在400V以上,用什么等级的母线电容比较好

母线400V电压,用电解的话,需要多个并联跟串联,体积就会很大。如果用薄膜电容,是不是容量只需电解的十分之一,只要耐压等级够了就可以?这样只需两三个几十微法的薄膜电容并联就ok了,有这么用的吗?大家多提提意见

dingxg2009 发表于 2015-1-29 08:10

看你用在什么场合了,用薄膜电容就不要并联了耐压等级肯定够了,走的纹波电流也大,至于你的容值是不是够,也要看你的工况,最好可以仿真看看

liul36921 发表于 2015-1-30 16:59

dingxg2009 发表于 2015-1-29 08:10
看你用在什么场合了,用薄膜电容就不要并联了耐压等级肯定够了,走的纹波电流也大,至于你的容值是不是够, ...

并联薄膜电容不是为了提高电压等级,是为了加大容值,一般也要根据母线电流大小来考虑吧

dingxg2009 发表于 2015-2-10 12:47

liul36921 发表于 2015-1-30 16:59
并联薄膜电容不是为了提高电压等级,是为了加大容值,一般也要根据母线电流大小来考虑吧

是我说错了 ,是串联不是并联,不要串联电压等级也够了
页: [1]
查看完整版本: 母线电压在400V以上,用什么等级的母线电容比较好