fxp_tyust 发表于 2015-1-13 11:00

外电路作为激励,两相短路时,电流幅值不相等

本帖最后由 fxp_tyust 于 2015-1-13 11:02 编辑





请问为什么在AB相短路和在BC相短路时,电流差别这么大?
当AB相短路时,A相电流和B相电流为什么不相等呢?

zptonghua 发表于 2015-1-13 17:03

这么分析短路对么?觉得很别扭呢,呵呵,可以看下那个讨论故障的专题贴
http://bbs.simol.cn/thread-135744-1-3.html
另:第二个图可能是因为短路阻抗高,引起的暂态时间较长,可以增加stop time,继续求解,稳定为止

fxp_tyust 发表于 2015-1-13 20:50

本帖最后由 fxp_tyust 于 2015-1-13 21:41 编辑

zptonghua 发表于 2015-1-13 17:03
这么分析短路对么?觉得很别扭呢,呵呵,可以看下那个讨论故障的专题贴
http://bbs.simol.cn/thread-13574 ...

谢谢解答,我把stoptime由0.3s改为1.2s,还是出现这样的电流波形

模拟两相短路时,外电路该怎么改,请指导一下{:soso_e100:}

呆呆可达鸭 发表于 2015-1-21 18:49

是否考虑过直流分量

fxp_tyust 发表于 2015-1-23 13:39

这个没有考虑过{:soso_e112:}

小波波大脑袋 发表于 2015-1-23 19:17

我也出现过这种情况,完全对称的电压激励,定子电流就是有不对称的分量,不知道怎么回事。不过只有1%左右

风雨无阻 发表于 2015-2-4 20:42

楼主问题解决了吗

fxp_tyust 发表于 2015-2-5 12:59

风雨无阻 发表于 2015-2-4 20:42
楼主问题解决了吗

没有啊,怎么办?

风雨无阻 发表于 2015-2-6 12:27

这一块咋设置那   。。。。

阿Q精神 发表于 2015-2-6 21:06

风雨无阻 发表于 2015-2-6 12:27
这一块咋设置那   。。。。

建议单独发帖,提高回复率哦。你的这个问题,属于控制开关是参数设置,看一下HELP,里边有详细的叙述,如果再不明白,也可以发帖我帮你看看。

风雨无阻 发表于 2015-2-7 17:37

谢谢你的回答 我之前发帖了。。。。。

2569403993 发表于 2022-5-6 14:02

来看看,学习学习,最后解决了吗
页: [1]