发电机进相运行
在做一台SF4000-8-2150的水轮发电机,客户要求1、发电机应具有进相运行能力,在额定有功功率、进相深度为0.90条件下,发电机应能长期安全、稳定运行。
2、机组进相容量不小于5.0Mvar。
3、充电容量不小于2.8Mvar。
请问
1、在设计的时候应该注意什么?
2、进项容量怎么计算?要做实验的话步骤怎样?
求解~~~ 参考附件。
1、磁密不能取太高;
2、端箍、压指、压圈采用无磁材料。 本帖最后由 天山老牛 于 2014-9-25 09:31 编辑
谢谢版主,以下磁密是否可行?
定子线负荷 459
定子电密 3.03
发热参数1392
转子电密3.13
气隙磁密7200
齿磁密13930
轭磁密13080
极身磁密13880
定子绕组温升50
铁芯温升35
转子温升48