sineyao 发表于 2014-8-13 09:51

关于绕组的静电容和有效电容的仿真

关于变压器绕组分布电容,有文章描述:变压器分布电容参数分为静电容和有效电容。静电容只和电容器本身的形状,尺寸, 相互位置和电介质的分布有关,又称为几何电容;有效电容则表示某一容量的静电容在某种特定的电位分布下在电路中所起的作用。该文章还通过计算一个电压递增的两层绕组之间的电场能量,由电场能量算出等效电容,在某个电压下等效电容约是静电容的1/3。

在Maxwell 2D静电场中验证静电容和几何电容,建立了一个简单的模型,XY坐标,包含两层绕组。

两层绕组分被给定固定电压(左边一层全400V,右边一层0V)和递增电压(一匝一匝递增到400V),但两者情况下仿真出来的电容矩阵各位置对应的容值差不多;
改变电压值,矩阵各位置的电容量还是几乎不变。
因此递增电压下仿真结果应该还是静电容,那怎么能仿真得到一定电压分布下的等效电容呢?请各位高手指点,谢谢!

sineyao 发表于 2014-8-14 09:54

顶起。电力变压器做雷击研究时应该是需要知道这个等效电容的,请电力变压器专家们出手啊,谢谢!

luomu 发表于 2014-8-14 17:16

最好能上传个截图让大家帮你看看。