燃气发电机组负载突变测试问题--电压缺口
现在在测试一台50kW天然气发电机组 相当于是一个内燃机拖动一个同步发电机组,同步发电机组是电励磁带有AVR。现在在做负载突变实验出现了下面的图这个是负载切换的图,红的电压,蓝的电流,就是切换瞬间电压有一个大的缺口,最大能到300多伏
即在负载突加的瞬间,电压波形出现了很大的缺口,时间不长,我想知道这是什么原因,是机组质量的问题还是有什么原因导致的,求各位大神指教 谢谢 这应该是正常的现象,说明你励磁的AVR响应快速而带来电压的局部过冲,而又在短时内调整回来了。 操作过压,很正常 是正常的现象AVR需要响应时间啊