软启动器启动时有电流尖峰,什么原因?
有一个22KW的压载泵,启动时电流有点大,所以给他配了软启动器,但不论是使用限流启动还是降压启动,启动时都有很大的电流冲击,甚至达到了360A左右。实际在启动时的电流最大也只有100A左右(峰值),不明白刚启动时这个电流峰值哪里来的,为什么这么大?把原理图摆出来才行啊,这没法分析 kkk228 发表于 2014-7-2 16:19
把原理图摆出来才行啊,这没法分析
没有原理图啊,就是现买的软启动器,用来启动一个异步电机,就出现了这种情况。 如果对异步电机启动时候的转速没有要求的的话,建议你用小型直流电机带动异步电机启动的方法,你用降压设备出现这种问题不好解决,启动转矩还很小,岂不是很不方便!