ansoft10和15 分析出来的结果 电场分布不一样 求教
附件为电场分布图,10为ansoft10结果,15为ansoft15结果10的模型为电缆包绝缘外围为钢板筒,空气介质
15的模型为在对电缆加一支撑,钢板筒上焊有底板
问题,电场分布10为绝缘外为E最强然后逐步减弱,而15 是从电缆外限最大然后逐步减弱
感觉是自己ansoft15中建模有问题,两个版本我是导入的同一个基本模型,15的模型加了一个支撑,钢板筒上加两个底板 ansoft10场强分布 ansoft15场强分布 激励源为中间铜棒为电压1000000 15版本,解算区域漏选空气介质,全部选择后结果正常 {:soso_e160:} 最近也在做高压静电场的分析,楼主能加个好友互相交流一下吗?本人QQ:514899614