电流互感器的额定负荷在设计时是如何确定的?
电力用电流互感器的二次额定负荷,在互感器设计时是如何确定的,都与什么因素有关?。。。 经常看到二次有抽头的高压互感器,例如电流互感器S1,S3的额定负荷是50VA,S1,S2的额定负荷是30VA。最好能有理论上的推导公式,谢谢! 和电流互感器(CT)所接的二次线和二次设备有关!
CT额定负荷由CT各种因素有关:体积、变比 ......
建议看看关于互感器基础的书! 同样也是新手 我也看了一些参考书,多是些经验之类的:根据互感器一次安匝数来选择二次负荷的大小。
楼上说的与互感器的变比、体积、铁芯等有关系。
有具体的公式吗? 能不能给我推荐一下哪本书上有?。。。 我也很想知道 寻求同样的问题 没有直接公式,早期设计给出输出VA曲线给用户,那都是要计算得到的。 好像很复杂的。自己也没找到 新手学习中 正在学习中。。 额定负荷=额定容量/额定电流的平方 这些东西在基础书上都有,论坛上也一些资料可以下,可以去找找看
页: