哪位大侠知道为什么无刷同步电动机的短路试验无法达到额定电流?
哪位大侠知道为什么无刷同步电动机的短路试验无法达到额定电流?我的2200Kw 电机以发电机发作短路试验,励磁机已经达到额定电流,为什么电流电流只有额定的60%? 为什么短路电流只有额定的60%?
励磁机是交流输入 先把你的产品组成和试验线路说清楚!什么叫“励磁机是交流输入”???你又是怎么知道“励磁机已经达到额定电流”了???励磁机的什么电流已经达到额定电流了???你想做的试验是什么试验?试验目的?方法?。。。
说清楚这些但不仅是这些问题大家才好帮你,别跟挤牙膏似的,挤点说点!
1、你发电机励磁计算有问题;
2、实际气隙跟设计值偏差比较大;
先说说具体的实验方法和接线,再把几个基本数据说一下,然后才能判断问题出在哪里 ?谢谢了,本来转子是大小气隙,比值=1.5,由于冲片制作错误做成了等气隙,难道真的是这个原因吗、
页:
[1]