峥清/:P 发表于 2014-5-15 11:31

变压器漏感与功率传输

各位高人,想问一下变压器漏感值过大的话,传输的功率会不会受到限制呢?

我想做一个100kVA的变压器,漏感值可能在220uH,这个方案可行么?


先谢了!{:soso_e183:} {:soso_e183:}

欧阳庆 发表于 2014-5-15 12:33

你认为这样可行吗?100KVa的漏感只有0.22毫亨。

峥清/:P 发表于 2014-5-15 15:37

欧阳庆 发表于 2014-5-15 12:33
你认为这样可行吗?100KVa的漏感只有0.22毫亨。

额 可是我们实验平台下做了一个70kVA 48uH的,是高频超微晶材料的,为什么这个就不行呢。。。

欧阳庆 发表于 2014-5-15 18:05

所以,你要说清楚是什么类型的变压器。

峥清/:P 发表于 2014-5-15 19:24

嗯,下次注意……{:soso_e183:} 那如果是高频超微晶的,漏感就能做到220uH了?

小小鸟儿 发表于 2014-5-16 14:59

变压器这个漏感并不大啊,如果是50Hz工频的三相10kV变压器,这个漏感很正常。

luomu 发表于 2014-5-19 14:05

找个变压器标准,看看标准中对于变压器阻抗电压的规定值,根据你的容量和电压换算出对应的漏感,就知道常规漏感是多少了。

luomu 发表于 2014-5-19 14:05

找个变压器标准,看看标准中对于变压器阻抗电压的规定值,根据你的容量和电压换算出对应的漏感,就知道常规漏感是多少了。

峥清/:P 发表于 2014-5-19 16:23

luomu 发表于 2014-5-19 14:05
找个变压器标准,看看标准中对于变压器阻抗电压的规定值,根据你的容量和电压换算出对应的漏感,就知道常规 ...

好的~非常感谢!我去找一下