变压器漏感与功率传输
各位高人,想问一下变压器漏感值过大的话,传输的功率会不会受到限制呢?我想做一个100kVA的变压器,漏感值可能在220uH,这个方案可行么?
先谢了!{:soso_e183:} {:soso_e183:} 你认为这样可行吗?100KVa的漏感只有0.22毫亨。 欧阳庆 发表于 2014-5-15 12:33
你认为这样可行吗?100KVa的漏感只有0.22毫亨。
额 可是我们实验平台下做了一个70kVA 48uH的,是高频超微晶材料的,为什么这个就不行呢。。。 所以,你要说清楚是什么类型的变压器。 嗯,下次注意……{:soso_e183:} 那如果是高频超微晶的,漏感就能做到220uH了? 变压器这个漏感并不大啊,如果是50Hz工频的三相10kV变压器,这个漏感很正常。 找个变压器标准,看看标准中对于变压器阻抗电压的规定值,根据你的容量和电压换算出对应的漏感,就知道常规漏感是多少了。 找个变压器标准,看看标准中对于变压器阻抗电压的规定值,根据你的容量和电压换算出对应的漏感,就知道常规漏感是多少了。 luomu 发表于 2014-5-19 14:05
找个变压器标准,看看标准中对于变压器阻抗电压的规定值,根据你的容量和电压换算出对应的漏感,就知道常规 ...
好的~非常感谢!我去找一下
页: