HVIC高侧信号丢失
请教各位大神,在使用栅极驱动器(例如IRS2101S)时,有没有出现过HO信号丢失的情况?HO信号丢失的原因,除了VS端的负压以外,是否还有其他原因?目前在调试的过程中,经常出现HO信号丢失的情况,而测试VS的负压均在datasheet的数值以内。不清楚是什么原因导致的信号丢失,大神们教教小弟啊~ IRS2101S内部有欠压检测输出锁定,看VCC是否低于8.9V,还有VB自举电压是否过低,示波器看看。自举充电10R限流电阻大了,2R~4R比较合适。 kingsr 发表于 2014-4-30 13:29
IRS2101S内部有欠压检测输出锁定,看VCC是否低于8.9V,还有VB自举电压是否过低,示波器看看。自举充电10R限 ...
谢谢您的回复~
IR2101S只有VCC的欠压保护,但低侧的信号并没有异常。
VB的电压最低的时候都有13V以上,自举电阻去掉的结果还是一样,并没有改善。
除此之外,可能还有什么原因会导致HO信号丢失? 你最好抓些波形来分析一下,HO信号如何丢失,是一截一截的,还是一去不复,如果一截一截的也许是你的示波器存储深度不够,时间轴设置比较大的时候,测量显示误导。
页:
[1]