变频器目前流行的几种算法概述
变频器目前流行的几种算法概述:正弦脉宽调制技术SPWM。
SPWM有若干种变形,比如注入3次谐波等。SPWM在通用变频器中的地位处于衰退期,但在高压变频器领域内仍是主导地位。在高压变频器领域内,硬件拓扑结构多采用二极管(或电容)嵌位技术、级连技术、或二者的混合。这些技术的主要特点是:采用多电平技术,用低耐压功率器件来输出高压。高压变频器中采用的算法多是SPWM,或是其变形——移相载波SPWM。
电压空间矢量脉宽调制技术SVM。 (推荐!)
SVM无可争议地占据了通用变频器的主导地位。SVM常用的有两种实现形式,其中之一是C语言实现的算法。 如低成本变频控制板S196
随机PWM。
近来随机PWM也出现在某些商家的宣传手册中。随机PWM通过分散噪声频谱,能避免变频器在某一频率点的高频噪声。但实现不好的随机PWM可能更难使人适应:对于某一频率点的噪声,人耳的长时间听受,会对这一频率点的噪声忍耐阈值大幅提高;而对于多个频率点的噪声,有时反而比较难以忍受。
变压变频算法VVVF
经典的VVVF在绝大部分通用领域内,仍占据主导地位。
矢量控制算法VC
矢量控制算法在高性能领域占据着主导地位。矢量控制的动态、低速等性能指标都达到相当高的水平。无速度传感器反馈的矢量控制虽然性能要低些,但由于省略了速度传感器,也非常流行。
直接转矩控制DTC
相对于矢量控制,从实用性来评价呼声甚高的DTC,可谓雷声大雨点小。大的厂商来说,目前只有某些厂家宣传做出DTC,其产品手册中叙述的5ms的响应速度,是矢量控制远不能及的。一般来说,DTC的优势是动态响应速度快,但在低速时其稳定性能不如矢量控制。
但是随着拖动技术的不断发展以及大功率电力电子器件的不断更新,交流异步电机V/F控制PWM变频应用越来越广泛。传统的SPWM变频调速技术理论成熟,原理简单,易于实现,但其逆变器输出线电压的幅值最大值仅为0.866UD,直流侧电压利用率较低;而采用空间矢量PWM(SVPWM)算法可使逆变器输出线电压幅值最大值达到UD,较SPWM调制方式提高了15%,且在同样的载波频率下,采用SVPWM控制方式的逆变器开关次数少,降低了开关损耗。