大家帮忙看看这个变压器铁损曲线对不对
用变压器仿真了个25MVA的单相变压器,原副边电压分别为220kV/27.5kV,硅钢片用的是27QG100,仿真得到的空载损耗,但我不知道这个曲线对不对,在网上也没搜到相关资料,所以请大家帮忙看看,还有,怎么由损耗曲线得到一个确切的损耗值呢?先谢谢大家了! 从数值来看,太大了。 小小鸟儿 发表于 2014-3-10 23:00从数值来看,太大了。
是的,一般的应该是50kW左右,可能哪些地方设置的不对,我再看看。 这个容量的单相变压器,空载损耗一般也就20kW-25kW,再大就不太正常了。 小小鸟儿 发表于 2014-3-11 23:08
这个容量的单相变压器,空载损耗一般也就20kW-25kW,再大就不太正常了。
恩恩,就不晓得这个损耗曲线对不对,还有这个曲线怎么归算成一个值,这些我不是很了解。 小小鸟儿 发表于 2014-3-10 23:00
从数值来看,太大了。
我找到原因了,我输铁损曲线的时候把纵轴坐标选错了。{:soso_e113:}
页:
[1]