请教Y560-2-12 355KW/10KV高压电机的一些问题?
一台Y560-2-12 355KW/10KV高压电机,因绝缘击穿,造成定子距槽口10cm处烧灼出深2cm直径1.8cm 的坑.因为没有对坑进行处理,电机修复后,按规定做了直流额压2倍+1000V的耐压实验1分钟并通过.空载电流20A .之后加载运行了13天,在相同部位再次发生相同故障.故障现象并扩大. 请教那位老师,是什么原因在相同部位再次发生相同故障?拜谢! 再次绝缘处理不可靠啊! 应该是你们没处理的那个坑的损耗太大吧. 应该是你们没处理的那个坑的损耗太大吧 原因也很简单烧出的那个坑里,硅钢片之间有短路,运行中短路点发热,引起绝缘损坏,最终击穿 用平衡泥等填充实 用平衡泥等填充实,可发邮件LGBZJ@126.COM 用平衡泥等填充实