general 发表于 2009-1-21 10:37

中频炉谐波治理方案

本帖最后由 general 于 2009-2-8 10:37 编辑

浙江某铸件厂谐波治理应用

一.测试及试运行时间
2007年6月25日——2007年7月7日,浙江某铸件厂。
二.检测设备
    LINI-T万用表,型号:UT-56;
    LINI-T多功能钳形电流计,型号:UT223;
    HWM多功能3相谐波表;
    EditCool波形分析软件;
    便携式计算机;
    MG8型SDD钳形互感器
三、用户情况
1、用户供配电情况
    用户主要负荷为冶炼用中频炉,主要生产电机机壳等铸件。
    用户采用一台400kVA、10kV/0.4kV变压器进行供电。
2、用户用电实际情况
    经现场实际测量,用户实际用电情况如下:
    空载情况下,用户侧电压250V;
    满负荷运行时,用户侧电压235V;
    满负荷运行时,用电功率600kW;
    满负荷运行时,用电功率因数0.97超前;
    满负荷运行时,用电电流910A。
四、谐波治理设备
    采用上海利思电气有限公司的电力有源滤波器ACTSine 100进行谐波治理。
    主要技术指标:
    ■最大补偿电流能力400A;
    ■额定电压200/380V;
    ■有效输出功率100kVA;
    ■直流侧母线电压450VDC;
    ■开关频率
五.结论
   通过上海利思电气有限公司ACTSine有源滤波器的应用情况,可以得到以下结论:
   1、ACTSine运行稳定可靠。从中频炉晚22时开炉始至次日早4时,可连续运行并根据中频炉运行情况自动进行谐波补偿,从开炉时小电流到满负荷运行,都无须人工调节,运行可靠,稳定性高;

   2、对于中频炉导致的电流畸变和电压畸变,ACTSine均具有良好的补偿效果,
   3、ACTSine同时调整了负荷功率因数,降低了变压器的谐波功率损耗和畸变功率损耗,可以大大降低网损和变压器损耗;

   4、根据现场的治理和分析,对比已有报道的ABB与梅兰日兰的电力有源滤波器,本 ACTSine技术已达到世界先进水平。
具体信息网页:
http://www.doublextech.com/operati1.htm

general 发表于 2009-2-8 10:38

ding cc_ccc_a

mandylion2008 发表于 2009-7-21 21:07

谢谢楼主原创!!

jiangyue111 发表于 2010-9-7 16:26

有源滤波器

jiangyue111 发表于 2010-9-7 16:27

谐波治理............
页: [1]
查看完整版本: 中频炉谐波治理方案