simulink中电路电流过零但breaker没有开断电流是为啥?
求高手指教:simulink中电路电流过零,但breaker没有开断电流,可能是哪些因素导致?breaker开断的机理与电流的上升率有关吗?可以控制breaker的零点检测吗?等大神指导!{:soso_e154:} 看了下帮助,不知你用的是外部控制还是内部控制。估计是你控制参数的问题。 dxbian 发表于 2013-10-19 10:10
看了下帮助,不知你用的是外部控制还是内部控制。估计是你控制参数的问题。
感谢你的回答!用的是内部控制。能不能具体说说可能是哪些控制参数导致的?该如何调整?
再次感谢!{:soso_e100:} 内部控制较复杂,你把模型发上来看看,说下你的思路及错误。 dxbian 发表于 2013-10-24 10:05
内部控制较复杂,你把模型发上来看看,说下你的思路及错误。
模型没能上传成功,把模型截图下来了。其中红框选中的那支路电流过零时Breaker没能开断电流,是为啥呢?求指导! 你设置Switching times这个参数了吗?看不到模型的参数,不好说。 dxbian 发表于 2013-10-25 13:30
你设置Switching times这个参数了吗?看不到模型的参数,不好说。
switching times这个参数设置了,你有能方便透露的邮箱吗?我可以把模型发给你。再次感谢你的关注及回复!{:soso_e128:} dxbian 发表于 2013-10-25 13:30
你设置Switching times这个参数了吗?看不到模型的参数,不好说。
问题算是解决了,嘿嘿。我曾变动过breaker中的参数breaker resistance及snubber resistance,我将其还原为其默认的值,结果能开断了(虽然漏电流较之改动时变大,但还在允许范围内),感谢你一直的关注及回复!3Q,嘿嘿!{:soso_e128:} 本帖最后由 dxbian 于 2013-10-29 06:56 编辑
很好,联系我发我QQ邮箱。用户名是论坛名。
页:
[1]