沉吟至今 发表于 2013-8-20 22:56

ansoft模拟变压器短路的问题

请教各位大神,我现在想用ansoft模拟变压器的短路情况,高压绕组两柱并联供电,低压绕组两柱线圈串联短路,低压绕组电流为额定电流时求出高压绕组施加的电压值。求解器为静磁场,请问怎样施加激励才能正确模拟,怎样才能定义高压并联和低压串联?高压施加电流激励,低压绕组电压激励为0可以吗?

zptonghua 发表于 2013-8-21 10:10

短路阻抗求解,可以用瞬态,低压侧短路上,高压侧给一个适当电压值,然后求解阻抗,没必要低压侧电流非达到额定电流,可以线性对比

沉吟至今 发表于 2013-8-21 20:26

zptonghua 发表于 2013-8-21 10:10
短路阻抗求解,可以用瞬态,低压侧短路上,高压侧给一个适当电压值,然后求解阻抗,没必要低压侧电流非达到 ...

谢谢您的不吝赐教,请问怎样设置激励才能模拟高压两绕组并联和低压两绕组串联?

Beyondgouzi 发表于 2013-8-22 14:09

沉吟至今 发表于 2013-8-21 20:26
谢谢您的不吝赐教,请问怎样设置激励才能模拟高压两绕组并联和低压两绕组串联?

在绕组里面   添加绕组 设定~

小桥流水 发表于 2013-9-13 09:00

我也想请教这个问题,

小桥流水 发表于 2013-9-13 09:02

变压器低压侧怎样设置短路,谢谢!

颩欥旪落 发表于 2013-12-31 16:01

我最近也在用瞬态场做这个,想问下大家,我将二次侧短路后,磁力线通过绕组而不是通过铁芯。希望大家能帮忙看下。