BLDC采样电阻采样母线电压经放大电路后倍数为什么不对呢?
本帖最后由 ailika 于 2013-8-15 13:10 编辑BLDC,PWM调制方式是上MOS管PWM(20K),下关ON,采样电阻1毫欧采样电流后经放大电路后倍数为什么不对呢(动态),静态倍数对?
如图所示,理论Vo=11.88Vi+0.54,但实测放大倍数就不对呢?
最好用差分放大,还要保证放大器在线性工作区,别饱和了!你用的是哪个系列的 是在线性区,主要是有负压的机会,但是电源是单电源、所以不能用差分,没到饱和点,信号小啊,用的LM2904或LM358 上面写错了,静态对,动态不对 建议:单独对所绘电路施加稳态信号(直流~实际频率,选取几个特征点),用示波器看一下输出波形是否畸变?在哪个频率上畸变?
存疑:输入端滤波电容1微法,是否合适? 0.1uf,不算大,但是好像没有再大控制就不太合适了吧(自己想象,好像没看过哪个信号的滤波电路放再大的)。电阻要是再加大,要是保持同样倍数,那连接5v的电阻就到兆欧级别了,好像不大好。没有信号发生器啊,就是有可能跟实际电路不一样哦,我仿真了啊,给一个理想频率的方波信号,倍数是理想的哦 加一句,我是用万能表量的 最好用示波器测吧,比较准确