电流是额定电流的两倍?怎么可能?
今天接现场电话:y355-8 185kw 水泵电机异常315kva 变压器供电, 次边电压407-408v,到现场距离260多米,输电线截面积400平方,控制柜输出电压360v. 关阀门启动,大约十几秒,电机运行 软起后切换至旁路接触器,电流800A,
最初怀疑:接线接为星型 或者堵转
初步检查:变压器容量正常 输电线截面正常角接接线也正常
只是运行时电压低至320v,线路压降这么大,除了加就地补偿,加大输电电缆截面,还有什么好的选择? 电机没有起起来,软起时间调长些,启动过程长一点,再试试。
这么长线路,或许应该用变频。 本帖最后由 zxq_tx 于 2013-8-9 09:42 编辑
谢谢 启动后变压器副边电压360,电机端电压320,线路压降这么大 变压器可能要换大一倍才行。 你看看水泵转向是不是反了,我遇到过,转向反,电流大接近一倍 原来如此。 yinduhua 发表于 2013-8-9 10:16
你看看水泵转向是不是反了,我遇到过,转向反,电流大接近一倍
谢谢 我让他们查一下 支持“你看看水泵转向是不是反了,我遇到过,转向反,电流大接近一倍” 路过。。。。。。。。。。。。 变压器容量是够的,距离虽然不近,但也还好
电流大首先看一下启动过程是不是结束了,其次找找有没有不正常的因素,比如前面有人提到过的水泵转向接反 谢谢各位热心跟帖!
页:
[1]