ghostvip 发表于 2013-7-11 22:03

交流感应电机v/f开环控制电流畸变

各位好,小弟最近调试交流感应电机的开环v/f控制,电流发生畸变,空载运行情况如下
1). 电机转速不是太高(1000以下)的时候,电流波形畸变,如图A
2). 电机转速上去之后,电流波形成正弦,如图B

注:电机额定电压75V, 额定电流58A(线有效值)
                     由于没有大电源,只用60V的母线电压来供电。
            程序中给定频率按照斜坡一步步加上去的,给定的电压Vd = K * f, Vq = 0,然后通过Park逆变换,SVPWM算出占空比

现在还没分析出是何原因造成的,望各位大侠指点一下。

图A



图B

ghostvip 发表于 2013-7-11 22:06

补充图片

图A



图B

angelguard 发表于 2013-7-12 10:41

这就对了,不需要担心

ghostvip 发表于 2013-7-12 11:18

angelguard 发表于 2013-7-12 10:41
这就对了,不需要担心

何解?难得angelguard也来了,指点一下小弟吧,呵呵

yyzhb111 发表于 2013-7-14 23:23

ghostvip 发表于 2013-7-15 07:51

yyzhb111 发表于 2013-7-14 23:23


谢了,我先下载看看

ghostvip 发表于 2013-7-16 16:19

yyzhb111 发表于 2013-7-14 23:23


看了一下你那篇论文,也试着做了一下,效果不明显

yyzhb111 发表于 2013-7-16 23:05

ghostvip 发表于 2013-7-16 16:19
看了一下你那篇论文,也试着做了一下,效果不明显

你再试试吧
我没机会在实际的调试中,对这些方法进行尝试,只是以前仿真过

3.3v 发表于 2013-7-17 21:10

一种改善VVVF变频调速系统稳定性方法.pdf这个我也看了,确实不错

kwkzl 发表于 2013-7-18 20:16

按照有些文章的方法,把调制方式改为DPWM3效果会稍微改善。
减小死区长度,降低开关频率,效果应该也能稍微改善。

VF空载会出现这种情况,带负载时情况应该会好很多。为了空载测试的话可以降低输出电压,比如降低为VF曲线的50%,效果应该会大为改善。

ghostvip 发表于 2013-7-18 22:07

kwkzl 发表于 2013-7-18 20:16
按照有些文章的方法,把调制方式改为DPWM3效果会稍微改善。
减小死区长度,降低开关频率,效果应该也能稍 ...

说得不错,将v/f曲线斜率降低会好很多,试过确实好很多

cl0201 发表于 2013-7-18 22:14

还是5楼的兄弟实在,确实是做学问的。v/f在空载低速的时候是有这个问题,和死区也有关系

xufeng_0218 发表于 2013-8-2 08:36

不知道还有没有人关注着个问题,我的程序现在恒速的时候正常,但是在加减速过程中就会出现电流震荡,测出的电流波形效果和楼主的图A一样,不知道这个问题可能是什么原因引起的。(电机是空载)

ghostvip 发表于 2013-8-5 21:37

电机v/f控制,空载或轻载的时候确实容易出现振荡,具体可以参考徐殿国的论文。

xufeng_0218 发表于 2013-8-9 16:48

ghostvip 发表于 2013-8-5 21:37
电机v/f控制,空载或轻载的时候确实容易出现振荡,具体可以参考徐殿国的论文。

楼主可以说一下论文的名称吗?

ghostvip 发表于 2013-8-10 10:15

xufeng_0218 发表于 2013-8-9 16:48
楼主可以说一下论文的名称吗?

A novel V/F Control System Based on Stator Voltage Oriented Method

maidoudou1026 发表于 2013-8-12 12:33

下下来看看

xufeng_0218 发表于 2013-8-13 08:16

就是这个吧

xufeng_0218 发表于 2013-8-21 09:22

我的问题找到了,是算角度变化量的时候分辨率不够。我用的是4096的正弦变,之前算角度变化率的时候,只把他放大了8倍,结果频率高了以后就会震荡,现在放大了65536倍,问题就不见了

巫山子云 发表于 2013-8-22 14:20

图b正弦度很好,怎么做的
页: [1] 2
查看完整版本: 交流感应电机v/f开环控制电流畸变