zxq_tx 发表于 2013-7-9 16:28

水泵电机电流波动大

我单位一台12p 400kw 10kv潜水泵电动机,电流波动30-40安波动,频率1.5s排除叶轮摩擦,电压也不波动 ,请教大家是什么原因?

史欣裔 发表于 2013-7-10 08:09

你的转子是不是铜条的。有可能在转子上。

zxq_tx 发表于 2013-7-10 08:23

是铜条 可能是虚焊和断条吗?

1411830238 发表于 2013-7-13 06:28

虚焊的可能性很大