sheliwei 发表于 2013-6-12 09:19

请问ansoft可以做变压器的直流偏磁仿真吗?

{:soso_e154:}

小小鸟儿 发表于 2013-9-4 16:52

这个应该是可以的,电源可以施加交直流激励应该就可以,不好意思我没做过。

luomu 发表于 2013-9-10 09:31

当然可以,在瞬态场下,直接给交流激励中加上一个直流分量就行了。

sheliwei 发表于 2013-9-17 08:38

luomu 发表于 2013-9-10 09:31
当然可以,在瞬态场下,直接给交流激励中加上一个直流分量就行了。

哦,谢谢斑竹,但是我计算不同结构变压器受直流偏磁影响的结果和实际差别有点大,不知是何原因

luomu 发表于 2013-9-17 09:31

sheliwei 发表于 2013-9-17 08:38
哦,谢谢斑竹,但是我计算不同结构变压器受直流偏磁影响的结果和实际差别有点大,不知是何原因

这原因就太多了,模型的简化,材料参数的设置,剖分单元的质量、软件误差及一些激励、边界条件设置等等都会影响到结果。

georgerivic 发表于 2013-9-17 11:27

把sulation type 改为DC conduction,,在excitations 中选择电流或电压源,就OK了。

sheliwei 发表于 2013-9-17 17:10

luomu 发表于 2013-9-17 09:31
这原因就太多了,模型的简化,材料参数的设置,剖分单元的质量、软件误差及一些激励、边界条件设置等等都 ...

谢谢斑竹,我加你qq,再请教。

sheliwei 发表于 2013-9-17 17:11

georgerivic 发表于 2013-9-17 11:27
把sulation type 改为DC conduction,,在excitations 中选择电流或电压源,就OK了。

哦,谢谢,只是计算结果差异较大,无法得知是何缘由
页: [1]
查看完整版本: 请问ansoft可以做变压器的直流偏磁仿真吗?