绕组绝缘及耐压后的放电问题
1.用兆欧表或绝缘电阻仪测试绕组对地绝缘后,是不是要对绕组进行放电?2.用耐电压测试仪测试绕对机壳耐压后,是不是要对绕组进行放电?
3.如何放电,希望说的具体点? 一般低压不需要放电,高压电机试验后要放电
放电也很简单,用地线碰一下要放电的绕组端子就行了 张老五 发表于 2013-6-5 10:48
一般低压不需要放电,高压电机试验后要放电
放电也很简单,用地线碰一下要放电的绕组端子就行了
1.低压一般指不高于多少的测试电压?
2.你说的“地线”指的是兆欧表或绝缘电阻仪,耐电压测试仪测试时接机壳的引线吗? 现在,一般的测试设备都带有自动放电的功能,放电的接地的话,可以直接接 大地就可以! fullingmotor 发表于 2013-6-5 13:23
现在,一般的测试设备都带有自动放电的功能,放电的接地的话,可以直接接 大地就可以!
如果没有自动放电功能,是从电源端引出一根地线碰一下绕组;还是用耐电压测试仪接机壳的引线碰一下绕组? yushiyu 发表于 2013-6-5 14:05
如果没有自动放电功能,是从电源端引出一根地线碰一下绕组;还是用耐电压测试仪接机壳的引线碰一下绕组?
无所谓,只要有接大地就可以! yushiyu 发表于 2013-6-5 11:26
1.低压一般指不高于多少的测试电压?
2.你说的“地线”指的是兆欧表或绝缘电阻仪,耐电压测试仪测试时接 ...
这位兄弟还是先学习一下试验规范吧,学习完了,大多数问题都有解答 张老五 发表于 2013-6-5 15:34
这位兄弟还是先学习一下试验规范吧,学习完了,大多数问题都有解答
请问你说的试验规范是某个国标吗,可以告诉我国标号吗,我们公司做的电机是永磁同步电机? yushiyu 发表于 2013-6-5 16:03
请问你说的试验规范是某个国标吗,可以告诉我国标号吗,我们公司做的电机是永磁同步电机?
永磁同步机也有试验标准的,自己上网一搜便知 张老五 发表于 2013-6-5 16:32
永磁同步机也有试验标准的,自己上网一搜便知
我是在学习这些检验规范,可好多标准只是说测试后放电,没见到一个标准说是怎么放电的。
按你说的在网上搜永磁同步电机试验标准,只有这个GBT 22669-2008 三相永磁同步电动机试验方法.里面同样是说对绕组放电。哎! GBT 26680-2011 永磁同步发电机技术条件介绍的也比较简略! yushiyu 发表于 2013-6-5 17:02
GBT 26680-2011 永磁同步发电机技术条件介绍的也比较简略!
按照标准,再找标准,找的多了,汇总起来就什么都知道了!
国标就是这样。 fullingmotor 发表于 2013-6-7 14:54
按照标准,再找标准,找的多了,汇总起来就什么都知道了!
国标就是这样。
呵呵,谢谢! 绕组需要接地,理论接地时间要大于4倍于施加电压的时间,因为耐压的时候电介质有个极化的过程,放电时间较长
页:
[1]