谁能告诉我变频电机的变频范围!
谁能告诉我变频电机的变频范围!谢谢! 一般的3(5)Hz----100Hz 一般0-100 额定电压为380V,额定频率为 50Hz。额定电压和额定频率是指电动机输出恒转矩和恒功率特性间的转折点相对应的电动机工作电压及频率。2极调频范围为3~60Hz,4极及以上为3~100Hz,其中
(与用户有协议的除外)。其中,50Hz 以下为恒转矩调速,50Hz 以下为恒功率调速,根据用户要求设计成其它额定点的电压和频率。不管何种负载,电动机起动时都应是低频起动。
4 绝缘等级及温升
电动机的绝缘等级为 F 级,当电动机运行地点海拔不超过 1000m,最高环境温度不超过 40℃为基础
时,B 级绝缘为 80K,F 级绝缘为 105K。YPT 系列电机是 F 级绝缘,但绕组温升按 B 级绝缘温升限值考
核(即 80K);H355 和 H400 中心高全部按 105K 考核。轴承允许的温度:不超过 95℃。
5 外壳防护等级为 IP54 或 IP55(见 GB/T4942.1)。 谢谢!非常感谢!但是如果是大电机呢/高压的!好象一般是30-50,高了或者底了,电机的价格就不一样了! 变频调速电动机用户选择的额定转速经常是任意的,那么其对应的额定频率就不是50Hz。这时,如
何根据功率和额定转速来确定电机的中心高呢?下面举例说明:
如用户要求订购功率500kW、额定转速为410r/min的电机,这时选10极、8极电机均可满足转速
400r/min的要求。如选8极电机,样本中对应的都是额定频率50Hz 额定转速740r/min时的功率,这时
将400r/min的功率换算到740r/min时对应的功率: 740÷410×500=902kW。此时,根据冷却方式查对
应样本中900kW、8极、50Hz对应的电动机型号即为用户所选电动机。当电动机要求转矩比较高时,要适
当增加电机的中心高。
制造厂提供的功率等级是选自GB/T4772.1标准中的第一数系,少部份的功率选自第二数系。但有时
功率等级及极数满足不了用户选型要求,请与制造厂协商后可以满足用户要求。
电动机运行期间电源电压和频率与额定值的偏差:电压±5%,频率±2%。电动机允许的变频范围
(3-100)Hz。 以上参数来源佳木斯电机厂,大容量变频电机参数。
选型的时候需要和电机制造厂协商 分析的不错,不过设计时要考虑电源基频来确定电动机的工作特性范围 一般地,变频电机的变频范围为5-100HZ,额定频率为50HZ ,5-50HZ为恒转矩,50-100HZ为恒功率具体范围按实际情况而定 原理是什么呢》 感谢分享,值得学习 180以下2-100,以上3-100 谢谢大家的讨论 长知识了,谢谢 知道貌岸然了 3(5)Hz----100Hz(iC416)
30Hz----70Hz(iC411) 变频范围取决于你的负载使用情况,前面几位专家大致谈了一些问题,实际上,是变频器的性能决定F的范围,很多用户发现3HZ很难运行,应该在5HZ以上 现在的变频电动机一般的调速范围可以做到0-120Hz(其中0Hz为理论值,属于临界点),但是一般在现场使用的时候会根据不同的负载要求,对电机的实际运行频率范围在电气控制系统上进行人为设定的。 一般运行在20~50HZ左右,频率过低运行时并不经济,如果运行频率过低,例如低于3HZ,对变频器来说将是一个极大的考验,至于是恒转矩还是恒功率则需依负载特性来定.