关于电机启动的问题
电动机启动时,启动电流大,发热多,允许启动的次数是以发热不至于影响电动机绝缘寿命和使用年限为原则确定的。连续多次合闸起动,常使电动机过热超温,甚至烧坏电机,必须禁止。起动次数一般要求如下:(1)正常情况下,电动机在冷态下允许启动2次,间隔5min,允许在热态下启动一次。
(2)事故时(或紧急情况)以及启动时间不超过2~3S的电动机,可比正常情况多启动一次。
(3)机械进行平衡试验,电动机启动的间隔时间为:200KW以下的电动机 不应小于0.5小时;200~500KW的电动机 不应小于1小时;500KW以上的电动机 不应小于2小时。
运行中的检查:
(1) 电动机无论在热态或冷态运行中都应保持冲洗水流量在0.671m3/h~1.118m3/h,直到气包压力达到1.6MPa,且氯化铁含量低于-0.3ppm时为止。
(2) 冷态运行每12小时对电动机冷却水清洁度进行一次取样分析,正常运行每周一次。
启动注意事项:
(1) 备用泵每月应转一次,每次运行时间在10 15分钟。
(2) 备用泵仍需要监视电动机冷却水温度不低于40℃,注意防冻。
(3) 电动机每次起动时间间隔不小于15分钟。