电机耐压测试漏电流大小规定
不知各位做工艺的朋友,在各种公司里,电机耐压测试时漏电流大小是怎么规定的?我问过我们同事,有的说是按经验定的,有的说这个国标也没有规定,不过有某个计算公式可以产考,
具体是什么公式他一时也没有找到,等我找到后会共享给大家,不知各位是怎么规定的? 行业标准,行业标准没有的话那就你们企业标准了 耐压标准大致计算公式如下:
1000+2*U(额定电压)/时间为一分钟
若转换为秒的话,再 *1.2 即可!
供参考! 耐电压测试的标准基本跟3楼说的一样,国标GB/T 755-2008中有规定: 功率小于 10000kW(或10000kVA)电机的绝缘绕组(功率小于1kW(或1kVA)且额定电压低于100V电机的绝缘绕组、直流电机的他励磁场绕组及成套设备除外),测试电压1000V+2 倍额定电压,但最低为1500V wwm7509 发表于 2013-5-18 08:23
这么重要的安全参数,肯定是有国标规定的,
如果是小功率电机见GB12350,≤10mA
可参阅相关的安全标准。
这个规定不知是否适用于功率在10KW~200KW的三相交流电机? 电机耐压试验是通常指直流和交流耐压试验,但对中小型电机言,一般只做交流耐压试验;所谓耐压试验是指对电机的绝缘对地进行电气强度试验,当然不会有所谓的漏电流的数值。你们所说的泄漏电流是电机或电器的安全泄漏电流试验,其实不是耐压试验,在做法和概念上有重叠和混淆。 另外,耐压试验是破坏性的试验,不可重复同样电压数值的多次试验,如有必要试验,应逐步降低电压进行。而泄漏电流试验。。。 欧阳庆 发表于 2013-5-21 08:04
另外,耐压试验是破坏性的试验,不可重复同样电压数值的多次试验,如有必要试验,应逐步降低电压进行。而泄 ...
是,耐压试验是破坏性的试验,不可重复同样电压数值的多次试验,如有必要试验,应逐步降低电压进行。可耐压试验的结果是什么呢:闪络、火花或击穿或没有。如果耐压试验结果是没有闪络、火花,你如何判定绕组耐压合格还是不合格呢?任何电介质在高压下都会表现出一定的导体的特性,形成有一定电流的回路,即漏电流。因此做耐压试验时,漏电流大小成为衡量绕组耐压合格的一个指标。 泄漏电流没有标准,对于耐压试验,标准上只说不破压
但是对于不破压,也没有标准
一般在操作过程中,只要泄漏电流没有突然和明显的增加,就可以认为不破压。
顺便说一句,泄漏电流的大小跟电机的大小还有电容值密切相关,恐怕很难用一个数值来进行规范 张老五 发表于 2013-5-21 12:39
泄漏电流没有标准,对于耐压试验,标准上只说不破压
但是对于不破压,也没有标准
一般在操作过程中,只要 ...
哦,原来是这样的。谢谢! 真如老五所说,只要不闪络、火花,不泄漏电流突然和明显的增加,就认为不破压,即不击穿,否则一律视为击穿;在闪络、火花,泄漏电流突然和明显的增加的时候,能量(热量)聚集到一定数值时,就会发生击穿。 所以耐压试验需要一定的时间维持高压的原因,让能量有聚集的时间。 张老五 发表于 2013-5-21 12:39
泄漏电流没有标准,对于耐压试验,标准上只说不破压
但是对于不破压,也没有标准
一般在操作过程中,只要 ...
老五的说法是正确的,标准上没有明确规定数值,只是说实验状况 原来如此,谢谢各位前辈解疑答惑! 学习了...... fullingmotor 发表于 2013-5-17 14:56
耐压标准大致计算公式如下:
1000+2*U(额定电压)/时间为一分钟
若转换为秒的话,再 *1.2 即可!
想了解一下,国标规定耐压测试电压为1000+2*U(额定电压)/时间为一分钟有什么依据吗?为什么要用这么大的电压呢?难道2倍的额定电压或别的电压值不行吗?
期待回复! yushiyu 发表于 2013-6-2 21:06
想了解一下,国标规定耐压测试电压为1000+2*U(额定电压)/时间为一分钟有什么依据吗?为什么要用这么大 ...
不好意思,我们是标准执行人,不是标准制订人。
谢谢! 有关这个问题,可参阅"中国电梯"杂志今年第7期上刊登发表的第1篇文章,有详细具体的论述。 SNYDJ 发表于 2013-6-3 08:03
有关这个问题,可参阅"中国电梯"杂志今年第7期上刊登发表的第1篇文章,有详细具体的论述。
请问哪里可以找的到,网上没找到《中国电梯》杂志2013版的,更别说第第七版了。 如果方便的话,请把那部分内容拍下来发出来,谢谢! yushiyu 发表于 2013-6-2 21:06
想了解一下,国标规定耐压测试电压为1000+2*U(额定电压)/时间为一分钟有什么依据吗?为什么要用这么大 ...
具体怎么来的我也不清楚,但大体上肯定是综合考虑成本,寿命,加工裕度,热老化,机械损伤等因素而得出的。