dxxd 发表于 2009-1-11 17:14

求助:设计1140V电机

请问各位大师设计1140V电机对漆包线绝缘材料的选用应注意什莫

gdylh 发表于 2009-1-15 08:23

采用相应电压等级的漆包线和绝缘材料;

bfcheng6608 发表于 2009-1-21 09:56

也要考虑接线空腔内的电气间隙及接线板的爬电距离

hnytdj 发表于 2009-2-3 21:30

1140V电机绕组容易出现的问题主要是匝间短路,其次是相间击穿。我以前用过130和155级漆包线和DMD,经常出问题,后来改为QZY-2/180漆包线和NHN绝缘材料,浸漆采用树脂漆真空浸漆工艺后再没有出现问题,当然,在做耐压试验和匝间试验时选取合适的电压值,绕组端部最好采用全包,引接线选用相应电压等级的。

zyh2009 发表于 2009-3-4 22:03

丁丁和谐谢谢

fuguandong 发表于 2009-3-27 18:29

在匝间方面比较差,我厂一直用的是专用电磁线和绝缘材料。

dream-ttt 发表于 2009-3-27 20:20

1140V电机绕组容易出现的问题主要是匝间短路,其次是相间击穿。我以前用过130和155级漆包线和DMD,经常出问题,后来改为QZY-2/180漆包线和NHN绝缘材料,浸漆采用树脂漆真空浸漆工艺后再没有出现问题,当然,在做耐压 ...
hnytdj 发表于 2009-2-3 21:30 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
4楼的经验很宝贵哟,QZY-2/180漆包线和NHN绝缘材料都是常用的H级线圈和绝缘材料。。采用这两种东西应该可以节省些许成本哟

fjr510 发表于 2009-5-28 10:13

经验宝贵,也可用烧结线,成本高些

大圆机 发表于 2009-5-28 16:55

谢了,下了慢慢学

大圆机 发表于 2009-5-28 17:00

谢了,下了慢慢学

fanyagui 发表于 2009-6-1 21:12

Qy-3漆包线,NHN绝缘0.5厚,就没问题啦!

piandh 发表于 2009-6-9 18:02

同意4楼的观点。我司给油田的电机就是这么做的,好多年了都没出问题。

ryf 发表于 2009-6-9 21:15

同意4楼的观点

lwj0631 发表于 2009-6-20 11:14

学习了,我们用的是专业电磁线,好像是上海冠城大通的,就是价格太高了,不知和上楼说的QY-3哪个成本高啊

lijunzhang750 发表于 2010-7-29 20:16

向楼主及参与的同胞致敬,感谢

pxw1124 发表于 2010-9-6 08:43

1140V电机与380V的没有什么区别的。只是绝缘可以适当加厚点。

bfcheng6608 发表于 2010-9-13 13:35

4楼的成本要高点。用QZY-2/155的漆包线NMN也就行了,成本还便宜点。
页: [1]
查看完整版本: 求助:设计1140V电机