电流震荡
PWM配置为增减模式,在减到零时进行V/F计算,此时变频器可以正常运行,电流波形正常。当PWM配置为增减模式,分别在周期值和减到零时进入中断,进行V/F计算,此时变频器输出电流开始震荡。求原因分析。谢谢! 把几个波形上传一下这样才能帮助你分析 几点建议供参考:1:计算周期被砍掉一半 计算时间是否还足够 会否溢出
2:两次计算提高采样率 引入前后半周期不平衡隐患 查看波形排查
3:修改后后半周期的计算中会否某些数据未及时更新 或更新不当
另 哥们 请使用专业词汇 载波周期 载波中断 载波波峰波谷 经过排查找到了原因,程序中的一些参数跟周期T相关,当一个载波周期中中断两次时,T相应的要除以2 被其他中断打断了也有可能。